한전 저압접속함 점검공사
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,813회 작성일 19-04-28 14:11본문
본 시방서에 명시되지 않은 일반적인 사항은 시공업체의 책임 하에 관련법령 또는
제반 기준이나 규정에 적합하게 시행하여야 한다.
저압접속함 점검방안
○ 점검방법 : 누설전압전류측정기 활용 누설전류 및 대지전압 측정
- 접속재 설치상태, 누설전류 및 대지전압 측정 등 적합여부
- 접속함 파손, 접속함내 오물부착, 틀접지 및 절연고무판 설치여부.
▶ 첨부파일 참조
측 정 전 | ○ 저압접속함 뚜껑을 제거 및 현장 안전확보, 열화상진단 시행 ○ 검전기로 저압케이블 접속점 부분 충전여부 확인 ○ 접속점 테이핑부분을 물로 충분히 적신 후 10분정도 대기 ☞ 스프레이를 활용하여 분무 ○ 절연장갑 착용 후 알루미늄 호일로 테이핑부분을 밀착시켜 감쌈 |
대지전압 측 정 | ○ 알루미늄 호일부분과 접지점 양단에 전압계 측정리드선을 접촉시켜 대지전압을 측정 (AC 25V 미만 적합) - 계측장비에 리드선을 연결하고 전원을 ON, 전압range를 최대 300V에 놓고 측정하고, 지시침 변동이 거의 없어 측정이 곤란할 경우 전압range를 150V에 놓고 다시 측정하여 눈금을 읽는다.
|
누설전류 측 정 | ○ Range를 전류계로 전환하여 알루미늄 호일부분과 접지점 양단에 누설전류계 리드선을 접촉시켜 누설전류를 측정한다. (AC 10mA 미만 적합) - 계측장비에 리드선을 연결하고 전원을 ON, 전류range를 최대 10mA에 놓고 측정하고, 지시침이 변동이 거의 없어 측정이 곤란할 경우 전류렌지를 1mA, 0.1mA 순서로 단계적으로 전환, 측정하여 눈금을 읽는다. - 저항값도 높은 버튼을 선택하여 측정 후 지시계 눈금을 읽기가 곤란한 경우는 저항값이 낮은 버튼을 선택하여 순서대로 선택하여 측정한다. |
측정사진 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.